Postby Thomas Rebhan » 30.01.2018, 10:07

Hallo,

ein SC143 meldet "No Image" auf COM1 (Pullup an A[8]).
Das RTOS lässt sich über COM0 mit Chiptool ohne Fehler programmieren.

Ist der SC143 defekt?
Wieso meldet die Image-Programmierung mit Chiptool keinen Fehler?

mfg
Thomas Rebhan

Re: SC143: No Image

Postby Andre Pribil » 30.01.2018, 13:14

Hallo Herr Rebhan,

das Chiptool liest die geschriebenen Daten nicht zurück, macht also kein Verify das die Daten auch wirklich so im Flash stehen. Für diese Verify-Option gibt es bereits ein Ticket. Wir sind bisher nur noch nicht dazu gekommen es umzusetzen.

Momentan müsste man für ein Verify die Daten über die "Read flash image" Funktion manuell zurücklesen und vergleichen.

MfG,
André Pribil